北京玻鋼院復合材料有限公司依托遼寧長鳳線168#塔改造項目自主研發設計的復合材料門型塔在2012年9月進行各項力學性能測試,通過設計工況下的靜態加載試驗和200%的載荷超載工況下的性能考核,表明其在各種荷載組合工況下,全復合材料節點連接構造合理可靠,同時滿足在其剛度、強度、穩定性完全滿足工程設計要求,確定實際運行安全可靠。
兩基于2013年1月在遼寧長鳳線順利掛線運行,充分驗證了復合材料輸電桿塔組裝快捷,運輸方便,有廣闊的市場前景。
220KV復合材料門型輸電桿塔設計主要有兩個創新點:1)復合材料與復合材料之間所有的節點連接采用復合材料,沒有金屬材料,節點成型效率高,是真正意義上的全復合材料塔。2)優化結構設計,大大降低了塔身重量。以主桿為例:兩根主桿長度達22.5m,但是每根重量不到1噸。
未命名.JPG (26 KB, 下載次數: 64)
下載附件
保存到相冊
220kV復合材料門型輸電桿塔掛線安裝中
2013-2-18 09:47 上傳
|
|